Варшавка 152 и ЖК Чертановский Форум жильцов Чертаново Южное - Варшавка 152 и ЖК Чертановский
|
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Юрий Старожил
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 166 Откуда: д. 3, корп. 2
|
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 7:52 am Заголовок сообщения: Давление воды |
|
|
Соседи! Доброго времени суток!
А мерил ли кто давление воды на входе в квартиру?
Со слов наших сантехников, давление может достигать 7 атм., а это уже критично, например автоматический сброс у накопительного водонагревателя 6 атм. Не хотелось бы ставить редуктора, т.к. у них есть свои недостатки. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Serp Старожил
Зарегистрирован: 27.10.2005 Сообщения: 162
|
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 10:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
У меня на 21 этаже горячая 2,5 бар, холодная 2,8 бар (манометры на входе). Это крайне плохое давление. Если давление не повысится до необходимых 4,5 бар - скорее всего поставлю дополнительные насосы, т.к нормально пользоваться душевой системой, установленной у меня не получается. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Юрий Старожил
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 166 Откуда: д. 3, корп. 2
|
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 12:20 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Serp писал(а): | У меня на 21 этаже горячая 2,5 бар, холодная 2,8 бар (манометры на входе). Это крайне плохое давление. Если давление не повысится до необходимых 4,5 бар - скорее всего поставлю дополнительные насосы, т.к нормально пользоваться душевой системой, установленной у меня не получается. |
Упс, 2,5 это совсем мало.
Насколько я узнавал, в районе 11-12 этажа стоит насос для верхних этажей. Может его не включали.
Куплю манометр, посмотрю давление у себя, о результатах напишу.
А какой у вас подъезд? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Serp Старожил
Зарегистрирован: 27.10.2005 Сообщения: 162
|
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 4:17 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Юрий писал(а): | А какой у вас подъезд? |
подъезд №2 |
|
Вернуться к началу |
|
|
Вячеслав Ш Жилец
Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 81
|
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 8:38 pm Заголовок сообщения: |
|
|
На 17 этаже в 4 подъезде такое же давление
Последний раз редактировалось: Вячеслав Ш (Пт Мар 15, 2013 6:16 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
Вернуться к началу |
|
|
Юрий Старожил
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 166 Откуда: д. 3, корп. 2
|
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 11:12 am Заголовок сообщения: |
|
|
Решил подсчитать.
Условия:
Насос на 11 этаже, т .е. с 11 по 22 свой стояк.
Давление столба воды 1 атм. за 3 этажа.
Подача воды верхняя.
Таким образом, на 11 этаже будет давление 2,8+(1*3,3)=6,1 атм.
Чует моё сердце не повысят нам, 21-кам давление... |
|
Вернуться к началу |
|
|
Борис Антонов Жилец
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 24
|
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 8:42 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А у всех вода со специфическим запахом ?
Как с этим бороться ? Ставить фильтра и если да, то какие ? |
|
Вернуться к началу |
|
|
Serp Старожил
Зарегистрирован: 27.10.2005 Сообщения: 162
|
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 12:50 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Борис Антонов писал(а): | А у всех вода со специфическим запахом ? |
Есть немного.
Борис Антонов писал(а): | Как с этим бороться ? Ставить фильтра и если да, то какие ? |
Поставьте любую систему фильтров с обратным осмосом и кран для воды, которую употребляете в пищу. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Юрий Старожил
Зарегистрирован: 25.09.2012 Сообщения: 166 Откуда: д. 3, корп. 2
|
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 7:51 am Заголовок сообщения: |
|
|
Результаты по 3-му подъезду, 21 этаж.
Горячая 3,3 бар
Холодная 2,2 бар |
|